Pagina 1 van 1

Lucht Water warmtepomp efficient sturen

Geplaatst: za 11 apr 2026, 08:55
door Coppensw
Ik heb zonnepanelen en thuisbatterij
vanaf maart bijna elke dag terug leveren op net. Die momenten gebruik ik dan meestal om EV bij te laden.

Ik ga nu huidige gasketel (vloerverwarming) vervangen door lucht water warmtepomp. Ik ga voor split omdat monoblock van bepaalde merken niet op het plat dak kan wegen s te weinig plaats tussen muur en achterkant buitenunit.
Volgens berekening heb ik 6-7 kW nodig
Heb drie merken die nog in running zijn (willekeurige volgorde): Nibe, Daikin, Vaillant.
Nibe heeft zeer uitgebreide sturing ingebouwd, Daikin kan dit via KNX/Loxone ook. Bij Vaillant is het meer on/off ipv sturing.
Want ik wil slimme sturing: teveel elek., x graadje bij op vloerverwarming waardoor de buitenunit 's nachts op min kan draaien (stooklijn aanpassen), boiler naar hoger temperatuur brengen, ...

ervaringen, suggesties, ideeen ?

Re: Lucht Water warmtepomp efficient sturen

Geplaatst: ma 13 apr 2026, 10:56
door brammetje
Daikin staat in jouw lijstje. Tenzij je hele goede redenen hebt om voor Daikin te kiezen zou ik dat merk afraden. Je schrijft dat Daikin via KNX aangestuurd kan worden - ik merk daar weinig van.

Ik heb een Daikin Altherma 3 HT (HT omdat wij ook nog radiatoren hebben) en een KNX-installatie. De installatie is in 2021 besteld, mijn voorkeur was toen Nibe maar de installateur (geen kleintje in de regio, 70 man in dienst) werkt met Nibe en Daikin (en nog wat andere merken) en wist mij te overtuigen dat Daikin de betere keuze was.

Direct via KNX krijg ik dit apparaat niet aangestuurd. Er bestaat een interface (heb ik op een kleine Daikin split-unit in gebruik) van Zennio maar die heeft maar zeer beperkte functionaliteit. Daikin heeft een modbus interface die je voor veel geld kunt kopen, die in mijn geval aangestuurd wordt door een Raspberry Pi die zijn commando's ontvangt van een Gira Homeserver.

De interne software van Daikin is heel kieskeurig met wat het ding mag/kan/doet. Omdat ik niet de standaard Daikin opzet heb (daar hoort hun kamerthermostaat in, met een regeling helemaal ingesteld binnen die omgeving) kan ik geen opdracht geven om warmte te bufferen bij voldoende opwek door de zonnepanelen. Het 300-liter buffervat moet ik via de Homeserver-omweg op temperatuur brengen. De in de handleiding vermelde mogelijkheden werken niet of niet voldoende om dit via hun manier te doen.

In het voor- en najaar lukt het me goed om met het overschot aan zonneenergie warmte te bufferen zodat ik het grootste deel van de nacht doorkom op de warmte die overdag gebufferd is. Maar het heeft heel wat hoofdbrekens gekost om dat vanuit onze domotica-installatie werkend te krijgen.
Ik heb geen ervaring met Nibe, maar met de kennis van nu had ik het advies van de installateur naast me neergelegd en voor Nibe gekozen.